絕緣電阻低的變壓器的吸收比要比絕緣電阻高的變壓器的吸收比低嗎?

發(fā)布時(shí)間:2022-09-12 21:10:58 瀏覽次數:1971

1條回答
回答1
2022-09-12 21:16:35

  不一定。對絕緣嚴重受潮的變壓器,其絕緣電阻低,吸收比也較小。但絕緣電阻是兆歐表搖測1min的測量值;而吸收比是1min與15s的絕緣電阻之比,且吸收比還與變壓器容量有關(guān)。所以在一般情況下,絕緣電阻低,其吸收比不一定低。尤其對大型變壓器,其電容大,吸收電流大,因此吸收比較高,而對小型變壓器,其電容小,往往絕緣電阻高,但其吸收比卻較小。