欧美日韩人妻精品一区二区三区_在线观看亚洲精品福利片_一区二区免费国产在线观看_一区二区日韩国产精品_日韩一区二区三区免费播放_亚州一区二区三区中文字幕_国产精品综合成人亚洲区_国产a综合精品久久久久成人_亚洲另类综合日韩伊人

background

測量10kV及以上電力電纜泄漏電流時,經常發現泄漏電流隨電壓升高而快速增長,這是否就能判斷電力電纜有問題?在試驗方法上應注意哪些問題?

發布時間:2022-09-20 01:42:34 瀏覽次數:1898

1條回答
回答1
2022-09-20 01:44:06

  測量10kV及以上電力電纜泄漏電流與直流耐壓同時進行。試驗電壓分4~5級升至3~6倍額定電壓值。因電壓較高,隨電壓升高,引線及電纜端頭可能發生電暈放電。


  在直流試驗電壓超過30kV以后,對于良好絕緣的電力電纜的泄漏電流也會(huì )明顯增加,所以出現泄漏電流隨試驗電壓上升而快速增長的現象,并不一定說明電力電纜有缺陷。


  此時必須采用極間障、絕緣層或覆蓋,并加粗引線,增大引線對地距離等措施,以減小電暈放電產生的雜散泄漏電流,然后再根據測量結果判斷電力電纜的真實絕緣水平。


聯系我們
服務與支持:027-87455964
24小時服務熱線:158-2728-5700
產品中心
推薦
  • 文章